当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
郁可唯

十层33米高的单元式住宅需设防烟楼梯或消防电梯吗?

提问者悬赏:0分 | 郁可唯 | 2015-04-14发布 | 浏览 6271 次

什么样的建筑需要防烟楼梯或消防电梯?

十层33米高的单元式住宅需设防烟楼梯或消防电梯吗?

附件(0个)

2015-04-14

满意答案

高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2001版)规定:
6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
一切都好

一切都好

回答于:2015-04-14

共2条回答

  1. 要的,12层以上的住宅建筑,或者超过32米的公共建筑