当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
LilyZ

消防电梯必须要下到地下室吗?

提问者悬赏:0分 | LilyZ | 2015-03-18发布 | 浏览 8139 次

消防电梯必须要下到地下室吗?

附件(0个)

2015-03-18

满意答案

是的,但没有具体规范作出规定。
消防电梯是把每层防火分区竖向联系在一起,万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。地下室也是有防火分区要求的,所以同样要竖向联系起来。
姗姗来迟

姗姗来迟

回答于:2015-03-18

共2条回答

  1. 灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
    但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
    消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
    不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
    高规防火规范6.3的解释里有。