当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
郁可唯

1200的桩径,偏心900,现在柱已不在桩上该怎么处理呀?

提问者悬赏:0分 | 郁可唯 | 2015-05-20发布 | 浏览 5298 次

1200的桩径,偏心900,现在柱已不在桩上该怎么处理呀?

附件(0个)

2015-05-20

满意答案

作为监理人员,在施工单位完成施工测量时应该及时进行复核,同时,实施过程中还应该进行旁站监理,出现这样的事件应该讲,作为监理人员是没有尽到验收的责任的。

对于这个问题,按照监理程序,首先要向业主报告,同时责成施工单位制定整改方案,经监理机构审核,报建设单位,由建设单位会同原设计单位进行核算,并对整改方案进行核定,确定整改措施,保证建筑物的结构安全。


一切都好

一切都好

回答于:2015-05-20

共2条回答

  1. 从桩径1200分析,上部荷载很大,很可能是高层建筑,桩径偏心900,在偏心部位补桩,将原设计承台加大改为两桩承台,基础梁仍按原设计施工,理所当然应通过设计认可,或由设计处理