提问者悬赏:0分 | 城市的精灵 | 2013-08-05发布 | 浏览 3769 次

地暖安装后,一直不热,后来发现是供回水压力相同,怎么会这样呢?怎么解决呢?

附件(0个)

2013-08-05

满意答案

解决方案: 1.询问邻里室内采暖是否正常?以确定是否主杠存在主供水无压差; 2.看看自家管道井内阀门是否是全部开启状态; 3.用排除法,逐一检查各回路是否通?是否存在回路长短不一热力不平衡的现象; 4.检查回水管阀口是否堵塞或淤积渣滓。
Lucky

Lucky

回答于:2013-08-05

共3条回答

  1. 如果入户管接主管道 都没问题,那就是回水支路的阻力过大或者你的上游住户已经加循环泵了,导致你家的回水支路压力比主回水立管的回水压力小,水肯定出不去的,不行就得加个小泵了。同情~ 供回水的过滤网都好好清理清理,尽量减小阻力损失。
  2. 如你说的是集体供暖吧,你把我楼下的主阀门检查一下看看吧。在有一个我猜测会不会是你们邻居家里有在回水出水口上加循环泵的啊,导致主回水管压力上升的啊。