当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
郁可唯

主体结构与屋面不锈钢栏杆如何做绝缘连接方式?

提问者悬赏:0分 | 郁可唯 | 2014-09-26发布 | 浏览 672 次

甲方要求屋面单独做一个避雷网,屋面不锈钢栏杆作为避雷系统,但又不能和主体结构钢筋连接。主体结构与屋面不锈钢栏杆如何做绝缘连接方式?

附件(0个)

2014-09-26

满意答案

1.按照要求不锈钢管壁厚>2mm,截面积>48mm2才可作为避雷使用,否则另外设置避雷网,不锈钢只做保护连接。
2.如果材料符合要求,可采用镀锌扁铁抱箍将两者连在一起,连接位置、数量依照原图。
在路上

在路上

回答于:2014-09-26

共2条回答

  1. 原本屋面的栏杆就不与主体结构连接,如果栏杆与主体钢筋有连接:首先主体钢筋本身有无接地装置,如果有那问题就不是很大只要保证栏杆的绝缘材质就行,可以用绝缘带或者抹绝缘涂料就行。如果主体钢筋无接地装置一般也较少,可以在埋设栏杆的孔洞里先灌入绝缘涂料,或者少量的水泥预埋好绝缘胶管在将栏杆固定在孔洞内即可。