地下室底板四周侧模可用砖胎模吗?规范对此有何要求?

提问者悬赏:0分 | 郁可唯 | 2014-09-17发布 | 浏览 687 次

地下室底板四周侧模可用砖胎模吗?规范对此有何要求? 施工单位将地下室底板侧模用砖模代替,甲方不同意。

附件(0个)

2014-09-17

满意答案

地下室板底侧模是可以做转砌体的,但要有足够的强度和刚度,以保证在砼浇筑过程中不变形破坏。按地下工程防水技术要求板底须上翻300mm,侧面上翻部分须做防水处理。
开封

开封

回答于:2014-09-17

共2条回答

  1. 砖胎模并兼做保护墙  是比较不错的方案,也是相应图集中采用的,砖胎模完成后,就可以直接在上面做防水了 对地下室防水非常有利