当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
逸夫的善良

弱电系统接地是否应该和公共接地一体连接?

提问者悬赏:0分 | 逸夫的善良 | 2014-02-25发布 | 浏览 3945 次

弱电系统接地是否应该和公共接地一体连接?

附件(0个)

2014-02-25

满意答案

弱电接地是有两种做法的一:就是独立接地,二就是共用接地。先说独立接地已经被取替的原因:。1、如果各系统分别接地,当发生雷击的时候各系统的接地点的瞬间电位差很大。2、在一座楼房要分别做几个相互没有电气连接的地网是很困难的,尤其是现代的大城市更是如此。因为要求个地网之间最小要20M的距离。同时又要与各种地下金属管道,电缆金属屏蔽层,各大金属构件都要有足够距离就不易做到。如果采用共用接地,雷电流在冲击接地电阻上产生的高电压,将同时存在各系统的接地线上,这就是等电位联结的作用,也是共用接地的优点。虽然2楼所说的会引入电磁干扰等,但是如果接地合理完全可以避免。
意气风发

意气风发

回答于:2014-02-25

共2条回答

  1. 在弱电系统中,电力电子设备将接地线直接接于大地上或接于一个参考电位的导体上,使电流通过参考电位上时不产生压降。然而不合理的接地反而会引入电磁干扰,如共地线干扰、地环路干扰等,从而影响设备的正常工作。