当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
藤条1981

留水平施工缝

提问者悬赏:0分 | 藤条1981 | 2013-08-09发布 | 浏览 3891 次

请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注

附件(0个)

2013-08-09

满意答案

一般情况下,有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,如需留置施工缝,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内,为垂直施工缝。对于高度较大的梁,可留置水平施工缝。见《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第8.6.2条款第3条(高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础,可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;)
yanying

yanying

回答于:2013-08-09

共2条回答

  1. 早期施工手册要求框架主梁,粱高大于800的可以先浇梁后浇板,水平施工缝留在板下20至30.(因为原模板支撑为毛竹或木支撑,为了整体隐定.)现在施工条件没有必要.