当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
Lucky

居住建筑楼梯是否要全部出屋面

提问者悬赏:0分 | Lucky | 2013-08-08发布 | 浏览 8702 次

一梯六户,一个单元,24层,剪刀梯,平屋顶,屋面出入口只有一个,可以吗? 剪刀梯是不是两个出口都要出屋面? 住宅楼梯要不要全部出屋面?

附件(0个)

2013-08-08

满意答案

高规:6.2.7 除本规范第6.1.1条第6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。当然剪刀梯两个都应通向楼顶。
藤条1981

藤条1981

回答于:2013-08-08

共3条回答

  1. 一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2层、人数之和不超过50人、每层建筑面积小于等于200 m2 时,该局部高出部位可设置1部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置一个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。《建筑设计防火规范》
  2. 剪刀楼梯在每一层都可以从一把楼梯到达另一把楼梯,当其中一把受烟气影响无法疏散时,完全可以在本层到达另外一把楼梯进行疏散,没有必要一定要爬到屋顶再进入另外一把楼梯