当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
奇卡6

请问混凝土浇筑要多长时间能拆模?

提问者悬赏:0分 | 奇卡6 | 2015-03-05发布 | 浏览 6644 次

请问混凝土浇筑要多长时间能拆模?

附件(0个)

2015-03-05

满意答案

侧模的拆除条件是混凝土抗压强度达到1.0MPa.给你个概念C20的28d抗压强度设计值大概是13MPa左右,用20MPa*(2/3)=13.33MPa,20摄氏度时7d的强度大概有28d的50~60%。7d之内你线性等插,1.0MPa大概要一天到一天半左右。保守的两天可以拆侧模。按规定跨度为4~8m的梁底模的拆除条件为混凝土抗压强度达到设计值的75%,具体的要通过同条件养护试件试压才知道。最短也要两星期。缩短模板周转周期能提高经济效益,但不能以牺牲结构安全为代价。过早拆模容易导致梁跨中强度不够,产生大扰度进而开裂。容易导致漏水,钢筋被腐蚀,梁低标高不够等问题。
豆豆

豆豆

回答于:2015-03-05

共2条回答