当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
LilyZ

后张法预制梁怎样才能有效减小应力损失?

提问者悬赏:0分 | LilyZ | 2014-09-11发布 | 浏览 3463 次

后张法预制梁怎样才能有效减小应力损失?

附件(0个)

2014-09-11

满意答案

减少预应力的损失主要从两大方面来控制;1)孔道材料选用及安装砼施工过程控制。2)施加预应力各工序控制。第一方面孔道成型可采用摩阻力较小质量可靠的金属波纹管,并采取措施防止生锈。安装时定位准确牢固,按缝严密防止漏浆。砼施工过程防止振动棒直接接触波纹管以免引起变形或移位。第二方面在施张预应力前对孔道摩阻力、预应力筋的弹性模量试验测定,油顶油表进行检定,且按周期和要求进行检定。预应力筋在安装前要进行编束,对锚具喇叭口砼进行清理,安装预应力筋束后要来回拉动几次调整状态。夹片安装时符合要求,张拉时分级施张,并在每级应力达到时稳压2分钟,拉力下降时及时补拉。注意夹片回缩量。
意气风发

意气风发

回答于:2014-09-11

共2条回答

  1. 预应力管道顺直尤其是起弯部位最为重要,梁体的变形根本不在施工控制范围内也控制不了,期龄没关系主要看强度是否达到,混凝土的徐变与塌落度、温度有关系