风管制作弯管导流片有那些规定?

提问者悬赏:0分 | 奇卡6 | 2014-07-28发布 | 浏览 5286 次

风管制作弯管导流片有那些规定?

附件(0个)

2014-07-28

满意答案

90°弯管的制作:在已开好槽的板的雌口处划出放置导流片的位置尺寸线及支管分接口(A板)的尺寸线(A板的尺寸=风管内径+35mm或55mm),如图2所示。根据划线用导流片切割刀开孔,并将A板割下。导流片间距为150mm。插入玻璃纤维导流片(长度为风管内径加上35mm或60mm)。使A板的雌口端位于弯管的下游开口处,贴上胶带接片,并密封。施工过程中应注意玻纤导流片的使用长度不得超过750mm,当要求长度超过时用金属导流片代替。导流片非加固的替代品,应根据管径和压力进行正确的加固。连接弯管的支管管道的长度不得小于其管道宽度的1/6长。
在路上

在路上

回答于:2014-07-28

共2条回答

  1. 矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固。导流叶片的弧度应与弯管的弧度相一致。导流叶片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过1250mm时,应有加固措施。