当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
奇卡6

请教一下,柱、墙与梁板砼等级不同时如何浇筑?

提问者悬赏:0分 | 奇卡6 | 2014-02-12发布 | 浏览 2838 次

请教一下,柱、墙与梁板砼等级不同时如何浇筑?

附件(0个)

2014-02-12

满意答案

梁端按梁高的1/2处设45°钢丝网,先浇筑柱,然后浇筑梁板。
在路上

在路上

回答于:2014-02-12

共3条回答

  1. 1、若工程是柱子与梁板分开浇筑,非一次成型,柱子先浇筑至平梁底,然后进入下一个工序梁板钢筋绑扎,在梁钢筋安装过程中,在与柱子相交的梁上将钢丝网片按上图中所示位置及角度安置在梁内,柱头及柱边到钢丝网片部分梁用高标号浇筑,浇筑完毕后再浇筑梁板

    2、若梁板柱一次浇筑成型,混凝土浇筑阶段仍然先采用高标号砼浇筑柱头及柱边到钢丝网片部分梁。
    3、梁板与柱若只相隔一个标号,柱头部分可以与梁板一起用梁板的低标号砼浇筑。
  2. 节点砼等级应同柱砼等级。浇筑时加钢丝网隔开做施工缝。浇筑时使用多台泵车或塔吊、混凝土输送泵配合浇筑。