消控室到消防泵控制箱,要几条线?需要加模块不?

提问者悬赏:0分 | LilyZ | 2013-12-24发布 | 浏览 4433 次

消控室到消防泵控制箱,要几条线?需要加模块不?

附件(0个)

2013-12-24

满意答案

这个就不一定,因为各个厂家的产品多不一样,你很难确定是几根线,用主机的直接控制的(如松江的产品)两根线,现场加一个多线模块就解决了。因为现行的消防规范要求,对排烟、正压、消防、喷淋等重要设备,在控制中心加一台手动控制柜。这里要求需要四根线,两根控制、两根反馈。
abcabc

abcabc

回答于:2013-12-24

共2条回答

  1. 消控室到消防泵控制箱一般4条线,要加模块或中间继电器