当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
LilyZ

商砼浇好之后,平板底部沿梁的方向有1-2mm裂缝,每层都有,这是什么原因呢?

提问者悬赏:0分 | LilyZ | 2013-10-11发布 | 浏览 3007 次

商砼浇好之后,平板底部沿梁的方向有1-2mm裂缝,每层都有,这是什么原因呢?

附件(0个)

2013-10-11

满意答案

1、模板沉降变形;
2、混凝土配合比不合理,水泥掺量偏大、水灰比偏大、外加剂掺量偏大、骨料继配不良......;
3、混凝土振捣不到位;
4、混凝土养护不到位;
5、过早松动模板支架;
6、结构设计缺陷,配筋不满足构造要求。
......
意气风发

意气风发

回答于:2013-10-11

共2条回答

  1. 裂缝宽度不详,属于温度控制不当或粉煤灰产量大导致初期强度低,或者为干缩裂缝,宽度小于0.2mm应该不是问题