当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程监理
城市的精灵

基础浇筑完混凝土后放线才发现柱位偏差了十几公分

提问者悬赏:0分 | 城市的精灵 | 2013-08-05发布 | 浏览 5343 次

基础浇筑完混凝土后放线才发现柱位偏差了十几公分,现在要怎样解决呢,要通知监理吗?

附件(0个)

2013-08-05

满意答案

偏差已经超出规范要求,可以肯定的说应进行整改。 1、必须过设计人对基础进行受荷情况进行重新复核,然后出具补偿方案; 2、施工单位只有在征得设计人补偿方案后,在监理、建设方监督下进行实施; 3、其补偿方案实施的费用,应有施工单位承担。
Lucky

Lucky

回答于:2013-08-05

共3条回答

  1. 应该让监理知道。肯定是做植筋了。把基础上的砼打掉露出基础梁钢筋然后进行焊接,焊接的长度要满足规范规定,然后重新打砼,其中能保留几根钢筋就保留几根。
  2. 不知道你的柱子的尺寸,一般都按下面的方法处理 1、肯定是立马处理掉了 2、植筋、扩大基础尺寸。 实在不行就打砼吧,打一个锚固长度重插主筋就行了