地梁穿过承台要加箍筋吗?

提问者悬赏:0分 | 藤条1981 | 2013-07-29发布 | 浏览 8148 次

最近遇到一个问题,就是地梁穿过承台底下是否需要绑扎箍筋,施工单位未对穿过承台部位的地梁进行箍筋绑扎是否不合理?最好能说明下出处或者规范要求

附件(0个)

2013-07-29

满意答案

GB50204-2002规范,梁钢筋穿过或伸入承台是不要箍筋的,保证钢筋锚固长度即可。
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2013-07-29

共3条回答

  1. 要不要箍筋可以从箍筋作用来考虑:箍筋主要是抗剪,如果能满足抗剪要求,理论上可以不用箍筋。
  2. 不要