现场施工时所用电缆能否在地面敷设?

提问者悬赏:0分 | | 2013-07-24发布 | 浏览 9958 次

请问现场施工时,是否可以临时性地在地面敷设电缆,请问有没有这方面的规范或者规定?

附件(0个)

2013-07-24

满意答案

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。   7.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。   7.2.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。   7.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质体育馆场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。   7.2.7 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
月明心静

月明心静

回答于:2013-07-24

共3条回答

  1. 按规定是不可以地面敷设的,如果在实际施工中,电缆为铠装阻燃型的话,可以沿墙铺设,若不是小电缆可以穿钢管敷设,大电缆要埋地70CM,加沙土。
  2. 您再问问别人吧? 呵呵