当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
姗姗来迟

锤击桩的贯入度是根据什么控制?

提问者悬赏:0分 | 姗姗来迟 | 2014-11-05发布 | 浏览 6820 次

锤击桩的贯入度是根据什么控制?

附件(0个)

2014-11-05

满意答案

对于砂土地基,采用灌砂复打,充分利用其挤密效应,是一种经济有效地减小贯入度的方法;简单套用现有的打桩动力公式设计沉管贯入度,有时与工程实际情况不符,将造成工程浪费;灌注桩贯入度作为一项设计施工指标,要加以控制,但应避免盲目性。在无现场试验确定单桩承载力的情况下,可以采用这样的方法:在地质钻探孔附近,土层分布和各土层的物理力学指标比较准确,宜先在此打桩,仔细做好记录,在设计标高附近一定范围内准确测量每10击的贯入度。综合分析贯入度的现场施工记录、设计值,以及当地成功经验,调整实施的贯入度值,以尽可能地使贯入度控制值趋于合理。
mile

mile

回答于:2014-11-05

共2条回答

  1. 具体看预应力管桩设计图集中的说明。根据桩的直径配置锤重,看试桩到持力层的贯入度来确定一阵贯入度,一般最后一阵平均每击入土≤10MM