地下室层高6米,伐板基础,想采用120厚砖模,然后在砖模侧面回填一部分,回填部分是否夯实?

提问者悬赏:0分 | 一切都好 | 2014-08-04发布 | 浏览 3751 次

本工程持力层为砾砂层,地下室层高6米,伐板基础,想采用120厚砖模,然后在砖模侧面回填一部分,回填部分是否夯实?

附件(0个)

2014-08-04

满意答案

首先,120厚砖模无法保证回填土夯实时砖模的稳固,如果不能夯实严实,混凝土浇筑时防水会断裂
开源节流

开源节流

回答于:2014-08-04

共2条回答