当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
特别的书

现在有些金属电线管与设备连接时采用金属软管做过渡连接,跨接线怎么做?

提问者悬赏:0分 | 特别的书 | 2014-07-31发布 | 浏览 6237 次

现在有些金属电线管与设备连接时采用金属软管做过渡连接,跨接线怎么做?这时如何保证线管的电气连通性?

附件(0个)

2014-07-31

满意答案

采用可挠金属软管或其他柔性导管与钢性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头,不能做接地或接零的接续导体。如果要保证线管的电气连通,在钢性导管上事先焊上螺栓,用大于4mm2的软铜线作为连接钢性线管与电气设备或器具之间的跨接线,跨接线两端用螺栓固定连接
郁可唯

郁可唯

回答于:2014-07-31

共2条回答

  1. 金属软管和线管连接由管锁头连接,和电源箱,分线盒等由箱锁头连接。跨接线不能接在软管上,在管锁头地方在重复连接跨接软线