混凝土楼板内埋地暖热管的问题

提问者悬赏:0分 | 时令123 | 2014-07-29发布 | 浏览 3060 次

一个多层办公楼项目,业主要求采用地板采暖,暖通的工程师提的条件是在结构的楼板内埋管,直径20mm,间距200mm,之前没做过类似的项目,请教一下,这个埋管对结构楼板影响大么?是否要加厚,譬如不埋管的话,算下来120mm就够了,现在是否要适当根据埋管来加厚楼板呢?

附件(0个)

2014-07-29

满意答案

没有地暖管埋在结构楼板里的,那样问题太大了。

1、管道的热胀冷缩。

2、影响结构,因埋管太多,减少了砼的比例。

3、若埋在结构里很可能在浇筑过程中就被施工人员踩坏或被振捣棒整坏了。

4、无法检修,不能砸楼板吧。

所以地暖都是在结构上布管,浇筑在后浇层里,上面是地砖或地板的面层。
天意

天意

回答于:2014-07-29

共2条回答

  1. 关于地暖埋在结构内的问题,一般来讲,是不合适的。因为地暖管盘管较长,还要受到热膨冷缩作用,此外还有检修的问题。如果地暖管埋设在结构上面,出现问题比较好处理。