当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
时令123

在建筑施工中楼梯的施工缝应怎样留置?

提问者悬赏:0分 | 时令123 | 2014-06-05发布 | 浏览 6464 次

在建筑施工中楼梯的施工缝应怎样留置?

附件(0个)

2014-06-05

满意答案

按规范4.4.18条“宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位”的规定,一般应留置在楼梯踏步的上三步或下三步的位置。在现浇混凝土结构中,楼梯间两侧墙多为现浇砼墙,楼梯和墙不能同时施工,给楼梯施工缝的的留置带来困难。对楼梯施工缝的留置,提出如下几点:
一. 一.框架结构或楼梯间两侧后砌隔墙的,楼梯施工缝应按规范要求留在楼梯踏步的上三步或下三步处。
二. 二.楼梯间两侧为现浇砼墙时,楼梯的施工缝宜把楼梯梁的一半即上跑楼梯梁的全部和休息平台的1/3到1/2处,全留出不浇砼,具体要求是:
1. 1.   下层剪力墙浇筑砼时,上跑一侧(见图一)墙上应留置楼梯梁的梁窝。
2. 2.   下跑楼梯浇筑砼时,休息平台楼梯梁只浇到一半,上跑楼梯梁那部分不浇,而且在上跑楼梯一侧休息平台的1/3—1/2处留置施工缝(见图一)也
3. 3.   不浇筑砼。
4. 4.   楼面浇筑砼时,上跑楼梯梁在剪力墙的支座处须塞泡沫块留置梁窝。
5. 5.   上跑楼梯支模时,将楼梯梁、休息平台、楼梯梁支座处的施工缝表面应剔凿清理干净露出石子。
6. 6.   在上跑楼梯砼浇筑时,接槎处浇水湿润,下一些同砼配合比无石子砂浆细致振实,形成一体。
三. 三.如按叠合梁对待,把梁打到休息平台底或楼板底。这种做法必须严格按4.4.16条叠合面要求处理。
四. 四.板式楼梯,踏步作为受力板支在两侧剪力墙上时,可在平行于踏步板的任何位置甩施工缝。
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2014-06-05

共3条回答

  1. 1、规范规定是留设在梯板1/3跨处,那里剪力最小。
    2、留置在第三个踏步位置,要垂直留缝,表面凿毛处理。
    现场预留位置就看现场施工是哪个位置方便施工。
  2. 地下室防水做法大体上分两种:1、内防水;2、外防水。或者说内做法,外做法。这两种防水的区别就是一个在地下室内面做防水(就是在地下室侧壁的内侧,和在地下室底板的上面做防水),另一个刚好相反,在地下室的外面做防水(就是在地下室侧的外面,和地下室底板的下面做防水)
    按施工工艺分有:刚性防水,柔性防水。
    柔性防水按材料的不同分有:卷材、涂膜等。
    按施工位置分有:平面防水、立面防水。