建筑长度大于多少米应设置变形缝?要做的是一个办公建筑(框架结构),长度60米,需要设吗?

提问者悬赏:0分 | 时令123 | 2014-03-13发布 | 浏览 14694 次

建筑长度大于多少米应设置变形缝?要做的是一个办公建筑(框架结构),长度60米,需要设吗?

附件(0个)

2014-03-13

满意答案

由于温度变化,地基不均匀趁降和地震因素的影响,易使建筑发生变形或破坏,故在设计时应事先将房屋划分成若干个独立部分,使各部分能自由独立的变化。这种将建筑物垂直分开的预留缝称为变形缝。包括伸缩缝,沉降缝和防震缝。
1.伸缩缝间距为60m左右;宽度20mm ~30 mm。 2 .沉降缝从基础底部断开,并贯穿建筑物全高。使两侧各为独立的单元,可以垂直自由的沉降。3.从基础顶面断开,并贯穿建筑物全高。最小缝隙尺寸为50 ~100 mm。缝的两侧应有墙,将建筑物分为若干体型简单、结构刚度均匀的独立单元。
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2014-03-13

共2条回答

  1. 结构设计规范对砖石墙体的最大间距有相应的规定。
    整体式或装配整体式钢筋混凝土结构:1。有保温层或隔热层的屋顶,楼板层 间距50m  2.无保温层的是30米
    装配式无檩体系钢筋混凝土结构:1。有保温层的是60米 2。没有保温层的是40米
    装配式有檩体系钢筋混凝土结构:1。有保温层的是75米    2。没有保温层的是60米