当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
一切都好

地下通道顶板长方向留下了施工缝,这样对结构影响严重不严重?

提问者悬赏:0分 | 一切都好 | 2014-02-12发布 | 浏览 2603 次

一个地下通道,C40P8混凝土,在浇筑过程中,振捣不是太密实,其中在顶板长方向留下了施工缝,这样对结构影响严重不严重?

附件(0个)

2014-02-12

满意答案

结构方面一般是不存在什么隐患,但是,施工缝处必须做防水处理,以防渗漏;最好是在回填图之前,做外防水处理;另外,因现在防水材料性能不一样,型号多,施工方法多,最好能根据当地能够的具体防水材料,再定施工方法为好;总之,提前处理为好,否则,后期处理起来麻烦,且费用会增加。
在路上

在路上

回答于:2014-02-12

共2条回答

  1. 如果不渗水,就处理表面。如果渗水就采用注浆的方法进行处理。当然,不渗水也可以采用注浆的方法进行加固的。