当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
yanying

人孔桩浇注一半停电,导致不能进行浇注,如何处理满足二次浇注的质量?

提问者悬赏:0分 | yanying | 2014-01-14发布 | 浏览 3183 次

人孔桩浇注一半停电,导致不能进行浇注,如何处理满足二次浇注的质量?

附件(0个)

2014-01-14

满意答案

根据设计及规范要求,桩混凝土应一次性浇筑完,但因特殊情况(比如停电)原因,在浇筑部位插同桩芯钢筋规格同样的型号钢筋在桩混凝土中,插入长度严格按设计要求的锚固倍数,在第二次浇筑时必须对原桩表面砼进行剔毛,并浇少量的水泥浆,再进行混凝土的浇筑,且捣鼓密实,这样能有效的新旧混凝土结合。
逸夫的善良

逸夫的善良

回答于:2014-01-14

共3条回答

  1. 若借发电机有困难,要增加人力搅拌,防止短桩,同时用d14加50的湾沟钢筋从护筒深入插拔。
  2. 1、混凝土初凝后表面按施工缝处理,必须仔细处理,否则桩试验时会出现断桩,后果很严重;
    2、混凝土如果不初凝,继续浇灌。