当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
下午茶Zeo

框架填充墙拉结筋采用化学植筋要做拉拔试验吗?有标准依据吗?

提问者悬赏:0分 | 下午茶Zeo | 2014-01-14发布 | 浏览 5493 次

框架填充墙拉结筋采用化学植筋要做拉拔试验吗?有标准依据吗?

附件(0个)

2014-01-14

满意答案

G、检验方法及设备:
a、设备可选用拉拔仪、X-Y记录仪和电子荷载位移测量仪等。
b、拉拔承载力现场非破坏性检验可采用随时抽样办法取样,同规格、同型号基本相同部位的锚筋组成一个检验批,抽取数量按每批锚筋总数的1‰且不少于3根。
c、拉拔检验可选用两种加荷制度:
(1) 连续加载:以均速加载至设定荷载或锚固破坏,总加荷时间为2-3min。
(2) 分级加载:以预计极限荷载的10%为一级,逐级加荷,每级荷载保持1     -2min至设定荷载或锚固破坏。
d、非破性检验荷载检验值取0.9Asfyk及0.8Rk,c计算之较小值,以混凝土基材无裂缝,植筋无滑移等,宏观裂损现象,且2min持荷期间荷载降低不大于5%时为合格,当非破坏性检验不合格时,另抽不少于3个植筋作破坏性试验,极限抗拔力满足下列规定为合格:
NCRm≥[yu]Nsd
NCRMin≥NRK,
逸夫的善良

逸夫的善良

回答于:2014-01-14

共3条回答

  1. 框架填充墙拉接筋是起稳定的,拉接筋不承受抗拉只承受抗剪作用,个人认为化学植筋按规定要求施工,无需做拉拔试验。
  2. 墙体拉结筋若采用植筋法的,一律要进行拉拔试验