当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
在路上

冬季大体积砼(1.5m底板)施工,怎样控制里表温度。温差超过25度时如何做?

提问者悬赏:0分 | 在路上 | 2014-01-13发布 | 浏览 6496 次

冬季大体积砼(1.5m底板)施工,怎样控制里表温度。温差超过25度时如何做?

附件(0个)

2014-01-13

满意答案

大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。一般有三种浇筑方案。
1)全面分层
在整个模板内,将结构分成若干个厚度相等的浇筑层,浇筑区的面积即为基础平面面积。浇筑混凝土时从短边开始,沿长边方向进行浇筑,要求在逐层浇筑过程中,第二层混凝土要在第一层混凝土初凝前浇筑完毕。全面分层方案一般适于平面尺寸不大的结构。
2)分段分层
当采用全面分层方案时浇筑强度很大,现场混凝土搅拌机、运输和振捣设备均不能满足施工要求,可采用分段分层方案。浇筑混凝土时结构沿长边方向分成若干段,浇筑工作从底层开始,当第一层混凝土浇筑一段长度后,便回头浇筑第二层,当第二层浇筑一段长度后,回头浇筑第三层,如此向前呈阶梯形推进。分段分层方案适于结构厚度不大而面积或长度较大时采用。
3)斜面分层
采用斜面分层方案时,混凝土一次浇筑到顶,由于混凝土自然流淌而形成斜面。混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移。斜面分层方案多用于长度较大的结构。
(2)大体积混凝土的振捣
混凝土振捣应采用振捣棒振捣。振捣棒操作,要做到‘快插慢拔”。在振捣过程中,宜将振动棒上下略有抽动,以便上下均匀振动。分层连续浇筑时,振捣棒应插入下层50mm,以消除两层间的接缝。每点振捣时间一般以lO~30s为宜,还应视混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。
在振动界线以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗集料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土的抗压强度提高,从而提高抗裂性。
(3)大体积混凝土的养护
1)养护方法。大体积混凝土的养护方法,分为保温法和保湿法两种。
2)养护时间。为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。(4)在施工中为避免大体积混凝土由于温度应力作用而产生裂缝,可采取以下技术措施:
1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。
3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25°C以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。
4)及时对混疑土覆盖保温、保湿材料。
5)可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热
mile

mile

回答于:2014-01-13

共3条回答

  1. 1、覆盖保温。在混凝土表面覆盖毛毡等,要多覆盖几层(根据专项方案的计算结果确定)
    2、搭设保温棚,高度要大于1500,里面可以采用小太阳、电热器等加热设施加热。
    3、以上2种方法配合使用。
  2. 温差超过25度,说明养护不到位,应加强养护措施。
    1、在混凝土表面覆盖毛毡,并在毛毡浇水保养(温水),保持24时湿润。
    2、蓄水保养,在混凝土上蓄上温水进保养。
    3、蒸汽保养,在混凝土上搭300~500高的支撑,上面满覆塑料布,接入蒸汽进行保养。