梁柱接头缩颈如何处理呢?

提问者悬赏:0分 | 豆豆 | 2014-01-13发布 | 浏览 2621 次

梁柱接头缩颈如何处理呢?

附件(0个)

2014-01-13

满意答案

“质检站说的叫缩颈”
这就是你们施工单位的问题了,既然质检站发现了,应该做一个详细的施工方案,让设计部门认可,然后按方案实施。如果自己做不出方案,就请教设计院吧。
其实这个问题并不严重,自己提前私下处理了(用混凝土补上就行,想办法让别人看不出修补的痕迹)就没事了。
现在的设计人员,设计的系数都很大,一般的问题基本上不影响结构安全。
mile

mile

回答于:2014-01-13

共3条回答

  1. 颈缩不大的话,可以采用凿毛后修补的,不过得要先征得甲方和监理的同意。
  2. 可以将砼凿出,在缩颈的部位增加钢筋,二次浇注