地下工程防水技术规范 GB 50108-2008 
4.3.3 卷材防水层用于建筑物地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上;用于单建式的地下工程时,应从结构底板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防水层。
4.3. 3 在渗漏治理工程中,经常遇到有些工程地下室的卷材防水层只铺设外墙,底板部位不做,防水层不交圈,导致产生渗漏水。
因此本条强调:
1 附建式地下室采用卷材防水层时,卷材应从结构底板垫层连续铺设至外墙顶部防水设防高度的基面上。
2 外墙顶部的防水设防高度,应符合规范第3.1.3条的规定,即高出室外地坪高程500mm以上。
3 单建式地下室的卷材防水层应铺设至顶板的表面,在外围形成封闭的防水层。
糖衣

糖衣

回答于:2014-01-02

共3条回答

  1. 地下室的防水级别有4个级别,按照GB50208-2002的要求,4级防水也应至少选择一种防水做法,你说的迎水面可做不可做的做法应是3级防水,当然3级可以只做结构自防,但是结构必须一次整浇,且浇筑质量应满足要求,否则难以保障防水效果。因此一般设计对防水要求大多数选择2级以上防水要求(结构自防+迎水面做防水层)
  2. 肯定是要做的,按照不同的地区,做不同的防水方法,具体参考设计规范