铺设通长的16mm镀锌接地线在电缆排管沟内起什么作用?接地线能取消吗?可以的话在什么情况下能取消?

提问者悬赏:0分 | 开封 | 2013-12-25发布 | 浏览 4421 次

铺设通长的16mm镀锌接地线在电缆排管沟内起什么作用?接地线能取消吗?可以的话在什么情况下能取消?

附件(0个)

2013-12-25

满意答案

不管是工作接地还是保护接地,都必须按设计要求做,不能随便取消。如果想取消,必须以书面形式与设计单位联系,在接到设计变更后,按设计变更施工。江苏宏达建设咨询有限公司汪凤台
mile

mile

回答于:2013-12-25

共3条回答

  1. 不能取消,此接地线应该是电缆沟内电缆支架的接地线,而且是贯通所有支架。你的设计是16的镀锌圆钢,一般采用12的就足够了。
  2. 由于三相四线供电系统中,由于单相电器的使用,如果接地线遭破坏,三相负荷不可能平衡的,所以会造成中心线零电位飘逸,某相电电压很高,家用电器烧毁,某相电电压很低,家用电器无法工作,有时也会烧毁家用电器,所以禁止取消接地线!