次梁的另一端没的留插筋怎么解决呢?

提问者悬赏:0分 | 马到成功 | 2013-12-19发布 | 浏览 3000 次

次梁的另一端没的留插筋怎么解决呢?

附件(0个)

2013-12-19

满意答案

最佳方法是植筋:1、现场放线确定植筋位置,植筋孔径应比钢筋直径大一等级,严格按照植筋的要求进行;2、钻孔应有3~5°的斜角增大摩擦力;3、植筋的长度按照搭接位应错开;4、如钻孔于梁钢筋相碰的话,则将孔位偏移,那么,植筋按照1/6的坡度进行偏位搭接(焊好);5、植筋后,必须进行拉拔试验;6、所用植筋胶必须是合格的,在提供出厂合格证的同时,最好能进行植筋胶的性能复试。
开源节流

开源节流

回答于:2013-12-19

共2条回答

  1. 植筋。主筋焊接除非特殊需要。