当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
mile

12层无地下室住宅桩基础怎样做?

提问者悬赏:0分 | mile | 2013-12-10发布 | 浏览 2908 次

12层无地下室住宅桩基础怎样做? 设基础梁,构造筏板又怎样考虑受力呢?

附件(0个)

2013-12-10

满意答案

1、墙下布桩是一种广泛使用的桩基方案。墙下布桩首先应当初步定出桩的数量,在定桩数的时候,先不考虑具体的地质条件。我们定桩数是为了得出单个桩大体上需要的承载力。 
2、在初步定桩数的时候,您可以根据3倍的桩径,在承台梁(你问题中所提到的基础梁)下布置桩。在这个过程中不考虑单桩承载力。您可以先在JCCAD中布置好承台梁后,然后再使用JCCAD的梁下布桩(非承台桩)来完成布桩的过程。 
3、根据3倍的桩径布桩完毕后,您便可以数出你自己布了多少桩,而不是事先定义死一定要用多少根桩。 
4、利用JCCAD中读出的上部结构(恒+活)除以你的桩数,您便可以判断出单桩需要多少承载力。 
5、以上完成之后,根据需要的单桩承载力和地质报告确定你的单桩桩长。 
6、最后需要提示的是,在确定桩数之前,您需要初步给出一个桩径。您可以根据您所在地区的经验或者书本给您的建议值来考虑,还应考虑你初步设想的成桩工艺。 
7、基础方案及其细节,通常是由工种负责人初定,普通设计者通常不易掌握,总工和工种负责人一般也不太愿意或者没时间透露相关细节。这也使得普通设计者容易感到困惑和心里没底。
U88888

U88888

回答于:2013-12-10

共2条回答

  1. 我认为既然没有地下室,就没必要底板做一块大板!(给你一感性一点的认识,28层的框架,二层地下室,底板厚1.7米!) 
    直接墙下布桩得了!至于墙下基础梁我认为根本就不用JCCAD计算!400X600 4D16;4D16 8@100/150铁定够了!墙可以看成是深梁,所以受弯绝对够了,所谓的“基础梁”我认为更象是“底部加强带” 
    桩承载力可以根据勘探报告计算,或者根据试桩结果设计!到时只要将墙下轴力/单桩承载力=桩数 然后按最小桩间距等于3倍桩径布置!另一方向用梁拉通。梁高取1/4~1/8跨度!