同条件试块与拆模是没太大关系的。拆除模板应压拆模试块。如果不压拆模试块时,也可根据日平均气温来确定拆模时间。具体拆模时间如下:
1、跨度小于等于8米的梁板底模及小于等于2米跨的悬梁拆模时间为:日平均温度为5度时,拆模时间为20天;日平均温度为10度时,拆模时间为14天;日平均温度为15度时,拆模时间为11天;日平均温度为20度时,拆模时间为8天;日平均温度为25度时,拆模时间为7天;日平均温度为30度时,拆模时间为6天;
2、跨度大于2M的悬梁及跨度大于8米的梁板底模拆模时间为:日平均温度为5度时,拆模时间为50天;日平均温度为10度时,拆模时间为40天;日平均温度为15度时,拆模时间为30天;日平均温度为20度时,拆模时间为28天;日平均温度为25度时,拆模时间为20天;日平均温度为30度时,拆模时间为18天.
马到成功

马到成功

回答于:2013-11-25

共3条回答

  1. 小型结构可以不用压同条件砼试块,大型的、重要的还是要压下好,主要是预防配合比出现问题。
  2. 也可以用回弹仪回弹检测一下啊 ,简单又方便。