当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
mile

请问二次结构加气块砌体层高,超过多少需要加设腰梁呢?

提问者悬赏:0分 | mile | 2013-11-08发布 | 浏览 15374 次

请问二次结构加气块砌体层高,超过多少需要加设腰梁呢?

附件(0个)

2013-11-08

满意答案

抗震规范:13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
    1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
    2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
    3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
    4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
    5 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
开封

开封

回答于:2013-11-08

共2条回答

  1. 当墙体高度超过3m(≤120厚墙)或4m(≥180厚墙)时,可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。