当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
天意

室外钢结构厚型防火涂料的施工要点是什么?高手请指导!

提问者悬赏:0分 | 天意 | 2013-11-04发布 | 浏览 2763 次

室外钢结构厚型防火涂料的施工要点是什么?高手请指导!

附件(0个)

2013-11-04

满意答案

1、钢结构表面的洁净度应进行检查,清除油漆表面油污和尘土。防火材料搅拌时把界面剂放入水中搅拌均匀后将涂料加入,用铁铲人工翻动或低速搅拌机搅拌成厚浆状,最后逐步加入剩余的水调节稠度。其稠度适宜涂抹,拌和时间5-10分钟,不得过长,拌匀即可。
2、首先要进行喷涂打底,用喷枪将拌好的浆料喷涂在钢结构表面,涂层厚度控制在3~5mm之间,打底层涂抹基本均匀即可。
3、防火层涂料搅拌后必须在半小时内用完,不能使用超时间而初凝的涂料。 
4、防火层施工时应分层进行,每次涂抹厚度不超过8~10mm,根据防火层的厚度分成2层施工,每次涂抹厚度宜接近。涂抹时需上好直尺,夹好夹具,直尺要平整一直线,夹具要固定,然后进行涂抹,涂抹时应注意抹实,不得有蜂窝麻面,在涂层初凝前(表干7-8成)用抹子反复抹平压光。
5、防火层施工后自然养护24小时左右,即表干就可以进行下一道涂层的涂抹。
6、施工时随时用探针检查涂层厚度,直至达到设计厚度为止。
7、涂层应完全闭合,不应露底、漏涂。涂层与钢基材之间和各涂层之间,应粘结牢固,无空鼓、脱层和松散等情况。涂抹时应注意抹实,不得有蜂窝麻面,在涂层初凝前用抹子反复抹平压光。
8、由于某些原因,需中断防火层施工时,涂层应留出15°斜面作为下次继续施工的结合面。下次施工前,斜面应清理干净并湿润,使新老面结合好。
特别的书

特别的书

回答于:2013-11-04

共2条回答

  1. 厚型防火涂料施工应注意:

    天气:一般施工气温在低温4-6度;高温在20度以下.下雪,下雨天不能施工;

    工艺:各待施工涂层面要处理污垢,每次涂层不宜过厚,且均匀.每道之间的施工 时间一般不少于48小时,目测及手感涂层的粘结度与干燥度;

    检测设备为:测厚仪.汽油灯喷