当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
马到成功

筏板基础中,集水坑与独立柱基有重合时,坑底标高与基顶标高是否一致?

提问者悬赏:0分 | 马到成功 | 2013-10-30发布 | 浏览 4942 次

筏板基础中,集水坑与独立柱基有重合时,坑底标高与基顶标高是否一致?

附件(0个)

2013-10-30

满意答案

由于井底标高是 -11.6,必须满足设计的要求,所以应在井底部位特殊处理,具体如下:井底标高一定保证,井底处的板厚与筏板厚度相同,在井底边线四周向外加宽一个筏板厚的宽度,然后再沿45度向上与筏板底相交,配筋与积水坑四周的配筋形式相同,只是尺寸有变化。
特别的书

特别的书

回答于:2013-10-30

共3条回答

  1. 设计要计算结构的可载面(即使上部荷载的可支撑面)。当然,要考虑集水坑的位置,一般结构构件基础在集水坑处的设计都是单独验算力系的。
  2. 按照设计要求做,还得看筏板厚度与基坑深度的关系,如基坑深低于筏板底标高,独立柱基础就得相应加深至基坑底板底标高下,且满足基坑深度,当然要由原设计出变更单。