当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
abcabc

地下室渗水,原因是剪刀力墙中部出现纵向裂缝。这该如何处理呢?

提问者悬赏:0分 | abcabc | 2013-09-13发布 | 浏览 2955 次

地下室渗水,原因是剪刀力墙中部出现纵向裂缝。这该如何处理呢?

附件(0个)

2013-09-13

满意答案

我的看法有3点:

1、可能存在2楼分析的情况,但这样的情况发生纵向裂缝不大。

2、可能钢筋在绑扎中存在拉钩缺陷,混凝土下料振捣过程中钢筋严重变形,然后拆模回填过程中没有分层回填造成土壤挤压剪力墙变形裂缝造成渗水,如果这样就比较麻烦了,你可以根据你现场的施工情况判断,但愿不是这种情况。

3、最可能的情况是模架不牢固,在混凝土初凝过程中模架发生变形,然后在中部模架抗弯不够轻微变形造成混凝土变形裂缝,我遇见过几次这类情况,可以通过混凝土表观形状判断。

不管是什么情况,沿裂缝轻微剃打一个0.5-1CM的细槽,用结构胶,水玻璃砂浆,环氧砂浆,堵漏砂浆等认真的修补,就不漏了。

姗姗来迟

姗姗来迟

回答于:2013-09-13

共2条回答

  1. 这种裂缝大部分是砼浇筑时振捣不到位造成的,或者是砼浇筑时,由于砼的供给不及时,造成施工缝,再次砼浇筑时没有很好的处理。