当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
wangjili

已做好防水的屋面,因为要做排烟管道,又需要开孔,开孔后的防水如何处理?

提问者悬赏:0分 | wangjili | 2013-09-11发布 | 浏览 5253 次

已做好防水的屋面,因为要做排烟管道,又需要开孔,开孔后的防水如何处理?

附件(0个)

2013-09-11

满意答案

我的做法是:先清除比洞口大600mm区域的防水层至隔离层,再十字交叉划开卷材并揭开,凿开洞口,板钢筋上翻浇筑在300MM高的洞口外壁内,新浇筑的砼与原结构板用1:2水泥砂浆填补、找平然后涂刷防水涂膜上返250,附上原划开的卷材,再按要求做卷材附加层,再做隔离层及刚性防水层的修补,并粉刷洞口墙面,不知可行否。好像涂膜防水修补不好与原来的搭接好。
苏利先森

苏利先森

回答于:2013-09-11

共2条回答

  1. 首先你要先把排烟道安装好之后再做防水处理。上楼兄弟说的方法很正确。这里再强调一下,防水卷材搭接应满足要求。另为保险起见可多做一道防水层,在做刚性层。防水卷材一定要做到排烟道上高出屋面至少20CM。