主体验收当中有的墙体(承重墙)位移严重,这种情况怎么做呢?

提问者悬赏:0分 | 下午茶Zeo | 2013-09-06发布 | 浏览 3371 次

主体验收当中有的墙体(承重墙)位移严重,这种情况怎么做呢?

附件(0个)

2013-09-06

满意答案

 1、先与业主沟通,看是否满足使用功能的需求;

    1.1 、若不满足使用要求,则需要返工重做,由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后方可进行处理。

     1.2、若满足使用要求,则需要设计院进行结构安全验算;满足结构安全则不需处理,否则进行返修加固,技术处理方案仍由施工单位提出,经监理(建设)单位认可后方可进行处理。

     2、不论什么情况,肯定有一定的经济损失。

糖衣

糖衣

回答于:2013-09-06

共2条回答

  1. 这个问题比较严重: