请问放线口后浇的混凝土出现渗漏的现象,什么原因造成的呢?

提问者悬赏:0分 | 姗姗来迟 | 2013-08-31发布 | 浏览 3257 次

请问放线口后浇的混凝土出现渗漏的现象,什么原因造成的呢?

附件(0个)

2013-08-31

满意答案

三个方面原因:一是未按施工缝严格处理,未按规定提前湿润,砼养护不足。

处理方法有:一、采用掺入膨胀剂的比原砼高一个强度等级的细石砼作为后浇砼;

            二、浇筑前严格按施工缝进行把原砼表面凿毛用清水冲洗干净并提前湿润后,再浇筑新砼并振捣密实。

            三、注重14天砼的养护及控制拆模时间。

逸夫的善良

逸夫的善良

回答于:2013-08-31

共2条回答

  1. 主要有两方面原因:一是新旧砼接缝未处理好;而是后浇砼未振捣密实。

    方法:一、采用掺入膨胀剂的比原砼高一个强度等级的细石砼作为后浇砼;

         二、浇筑前把原砼表面凿毛用清水冲洗干净后再浇筑新砼并振捣密实。