沉降后浇带和施工后浇带有什么区别呢?

提问者悬赏:0分 | 下午茶Zeo | 2013-08-28发布 | 浏览 13547 次

沉降后浇带和施工后浇带有什么区别呢?两种后浇带的钢筋断开不一样吗?沉降后浇带在基础以外的地方可以有吗?

附件(0个)

2013-08-28

满意答案

1、后浇带是建筑物长度超过规范长度及为了施工要求,后浇带主要作用:1)在前期施工中混凝土水化热变化产生破坏(也就是防止:热胀产生楼板起拱、开裂、施工时模板变形倒塌等作用),2)使用率高及美观,3)降低成本。后浇带施工时与沉降缝区别是:后浇带钢筋不能断开而且要加强,在施工前必须预留足够搭接长度伸出来,后浇砼按原设计等级要提高一个等级并且外加胀膨剂,沉降缝钢筋可以断开平齐施工。

2、沉降缝主要是起到建筑物不均匀下沉产生裂缝之用,主要设在高低层恒荷载相关较大的部位。基础与基础之间一般都是断开,可以留置在基础以外,如:作悬挑梁、板,沉降缝同时也可以作伸缩缝之有。

ComeOn

ComeOn

回答于:2013-08-28

共3条回答

  1. 后浇带一般作为建筑物水平方向过长而设置的,沉降后浇带作为建筑物竖向防止裂缝设置的。
  2. 施工后浇带是建筑物长度过长、体型复杂为避免温度应力引起混凝土裂缝而设置的,沉降后浇带是由于地质承载力变化为避免地基不均匀沉降引起的。施工后浇带处钢筋一般采取二次搭接并加强的方法,沉降后浇带基础一般要断开,钢筋自然要断开