当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
糖衣

怎样处理强度未达到要求的砼柱呢?

提问者悬赏:0分 | 糖衣 | 2013-08-23发布 | 浏览 3996 次

混凝土强度等级未达到要求,根据约束混凝土原理如何加固该柱。如果现浇砼板强度等级未达到要求,该怎样处理呢?

附件(0个)

2013-08-23

满意答案

觉得你应该先找出强度没达标的原因  再去找办法补救

如果 只是如果 你那个柱子只是个装饰柱或者对整体结构没大影响的话 就别费劲了

以前做过一个框架   因为商砼站换了不同品牌的水泥,出罐后与正常无异,800的柱子一振捣就离析了,别说强度了 一看就不合格  之后用高压注浆  强度提高了  

Lucky

Lucky

回答于:2013-08-23

共2条回答

  1. 如果同一批号的砼强度都未达到设计要求,为了结构安全,应该拆除,重新施工。