当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
yanying

柱纵向钢筋能不能同时有两个焊接接头吗?

提问者悬赏:0分 | yanying | 2013-08-07发布 | 浏览 5911 次

层高3.6米,钢筋原材料9米的,截断2根3.6米的还剩1.8米,为了节约钢筋,能把这1.8米的钢筋焊接起来再竖焊吗?

附件(0个)

2013-08-07

满意答案

3.6m层高用9m原材制作柱纵向钢筋可以截成4.5m成料,只要在首层甩槎够高,顶层封顶够锚固就可以了。如果做成3.6m成料会浪费,即使可以做接头也会产生人工和焊药等材料的浪费,更何况在同一横截面上不允许有连续两个接头,必须一高一低交错布置,而且有高度要求(不小于500mm且不小于35d),双控。
藤条1981

藤条1981

回答于:2013-08-07

共3条回答

  1. 本来一层柱有两个接头也是可以的,但柱子钢筋可以通上,并不一定非按层高下料。
  2. 理论上是可以的,设计中由于柱的截面小,而柱子的配筋大,而钢筋间距不够了,这样的情况下,可以采用并筋的方法,具体的并筋可以看11G101-1中柱子配筋那里有具体做法。